Badgeage et sensibilité douchette / Lecteur
- goutatou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 160
- Remerciements reçus 4
il y a 9 ans 7 mois #9624
par goutatou
Badgeage et sensibilité douchette / Lecteur a été créé par goutatou
Alors vu que Ivan m'a démasqué (http://www.noethys.com/index.php/forum-34/le-coin-des-developpeurs/2924-smtp-support-de-starttls#9621) j'en parle tout de suite :whistle:
Nous avons un probleme avec notre douchette qui date un peu et qui ne reconnait pas les codes barres fournis par Noethys même s'ils sont imprimés sur une laser.
en fait certains passent mais avec du mal et d'autres ne passent pas du tout...
En faisant des tests avec différents générateurs de code barre je me suis rendu compte que les codes barres générés par Noethys étaient très compacts. Du coup j'ai modifié le code afin de pouvoir personnaliser la largeur de barre. J'ai pu tester avec les format stantard et Extended 39 et le résultat est concluant la douchette les lit beaucoup plus facilement
(la largeur du code barre passe de 2.5cm a 4cm)
Si cela vous intéresse je dois pouvoir partager ces modifications
cdlt,
Nous avons un probleme avec notre douchette qui date un peu et qui ne reconnait pas les codes barres fournis par Noethys même s'ils sont imprimés sur une laser.
en fait certains passent mais avec du mal et d'autres ne passent pas du tout...
En faisant des tests avec différents générateurs de code barre je me suis rendu compte que les codes barres générés par Noethys étaient très compacts. Du coup j'ai modifié le code afin de pouvoir personnaliser la largeur de barre. J'ai pu tester avec les format stantard et Extended 39 et le résultat est concluant la douchette les lit beaucoup plus facilement
(la largeur du code barre passe de 2.5cm a 4cm)
Si cela vous intéresse je dois pouvoir partager ces modifications
cdlt,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ivan
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3793
- Remerciements reçus 522
il y a 9 ans 7 mois #9625
par Ivan
Réponse de Ivan sur le sujet Badgeage et sensibilité douchette / Lecteur
Parfait. Je devais faire cela depuis longtemps car je m'étais rendu compte que certaines imprimantes à jet d'encre imprimaient trop grossièrement les codes-barres et empêchaient ainsi toute lecture.
Je regardai tout ça dès que tu auras commité la suite...
Ivan
Je regardai tout ça dès que tu auras commité la suite...
Ivan
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- goutatou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 160
- Remerciements reçus 4
il y a 9 ans 7 mois - il y a 9 ans 7 mois #9631
par goutatou
Réponse de goutatou sur le sujet Badgeage et sensibilité douchette / Lecteur
Bonjour Ivan
J'ai commité une 1ere version ici : https://github.com/mpasteur/Noethys/tree/largeur_code_barre
Seul les codes de type Standard39 et extended39 sont concernés pour le moment.
La largeur de la barre peut etre modifiée dans l'editeur d'etiquette après avoir selectionné l'objet "code barre"
Par défaut la taille est à 0.54. mes tests à 0.80 sont plutot concluants
cdlt,
J'ai commité une 1ere version ici : https://github.com/mpasteur/Noethys/tree/largeur_code_barre
Seul les codes de type Standard39 et extended39 sont concernés pour le moment.
La largeur de la barre peut etre modifiée dans l'editeur d'etiquette après avoir selectionné l'objet "code barre"
Par défaut la taille est à 0.54. mes tests à 0.80 sont plutot concluants
cdlt,
Dernière édition: il y a 9 ans 7 mois par goutatou. Raison: erreur sur le lien